LONGEPASS
變壓器裝修/裝殼/Q9
簡單
正確率 -
Q9.

連接繞組與外部電路之套管必須具有

變壓器裝修 · 丙級 · 裝殼 · Q9

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念定義題,主要考查對設備核心功能的精確定義。選項設計中將不同元件的功能進行混淆,僅需對設備的基本物理性質有正確認知即可區分,不涉及複雜的推論過程。

正確答案:②絕緣與連結

② 絕緣與連結:套管的核心功能為提供繞組與外部電路間的絕緣隔離(防止對地放電)與電氣連結(確保電流順利導出),此為變壓器套管設計的基本技術要求。

錯誤選項解析

  • ① 絕緣與導電:導電並非套管的主要功能,套管本身是作為導體與接地的變壓器外殼之間的隔離元件,重點在於提供可靠的電氣連接路徑而非導電特性。
  • ③ 絕緣與導磁:導磁為變壓器鐵芯的功能,用於建立磁路;套管位於磁路之外,不需具備導磁特性,此選項混淆了鐵芯與套管的各自作用。
  • ④ 連結與導磁 兩個條件:此選項缺少關鍵的絕緣要求,且導磁非套管所需條件;套管若無絕緣將導致對地短路,違反變壓器安全運轉的基本規範。
Learning Tip

"本題考點為變壓器套管的雙重功能:絕緣與連結。常見陷阱是將導電(導體特性)與連結(連接功能)混淆,或將導磁(鐵芯功能)誤認為套管需求。實務上,套管絕緣劣化是變壓器故障的主因之一,須定期進行絕緣電阻測試。"

學員答題分佈

①絕緣與導電0%
②絕緣與連結0%
③絕緣與導磁0%
④連結與導磁 兩個條件0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!