變壓器裝修/檢驗/Q74
中等
正確率 -
Q74.

以下哪一種試驗不適合於單套管變壓器

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q74

難易度分析

3 / 5

本題要求考生分析特定設備結構與多種電氣試驗方法之間的適用性,需精確區分外加電壓與感應電壓在物理迴路上的差異,屬於需掌握核心設備特性方能解題的知識應用型題目。

正確答案:①交流加壓試驗

① 交流加壓試驗:交流加壓試驗需在繞組與地之間施加交流高壓,但單套管變壓器僅有一個套管,無法形成完整的試驗迴路,因此不適合執行此項試驗。

錯誤選項解析

  • ② 交流感應耐壓試驗:交流感應耐壓試驗是透過電磁感應方式在繞組中產生試驗電壓,不需依賴套管數量即可完成,因此適用於單套管變壓器。此選項描述錯誤。
  • ③ 衝擊耐壓試驗:衝擊耐壓試驗用於檢驗變壓器絕緣結構承受雷擊或開關突波的能力,可透過單套管施加標準衝擊電壓波形(如1.2/50μs),因此適用於單套管變壓器。此選項描述錯誤。
  • ④ 電壓調整率試驗:電壓調整率試驗是量測變壓器從無載到滿載時的電壓變化率,屬於基本性能試驗,與套管數量無關,單套管變壓器同樣可執行。此選項描述錯誤。
Learning Tip

"單套管變壓器的試驗限制主要源於其結構特性——僅有一個套管導致無法建立完整的外加電壓試驗迴路。常考陷阱在於混淆「外加電壓」與「感應電壓」的差異:交流加壓試驗屬於外加電壓型,需要兩個以上端子;而交流感應耐壓試驗則利用變壓器自身的電磁感應原理,不受套管數量限制。實務上應依據 CNS 相關規範選擇適當的絕緣試驗方法。"