Q80.
單套管桿上變壓器一次線圈與外殼間之絕緣電阻應為
變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q80
難易度分析
4 / 5
本題考查特定設備的結構特性,而非一般的絕緣標準。由於設備內部的特殊連接設計,導致測量結果與常規絕緣電阻判斷邏輯相反,考生若僅記憶一般絕緣數值而未掌握結構差異,極易選擇錯誤選項。
正確答案:①0M
① 0M:單套管桿上變壓器的一次線圈其中一端在內部設計上即與外殼(槽體)直接連接,因此兩者間為導通狀態,絕緣電阻測量值為 0MΩ,此為正常結構特性而非絕緣不良。
錯誤選項解析
- ② 100M 以下:「100M 以下」的說法不正確。單套管變壓器一次線圈與外殼間為內部電氣連接,並非絕緣關係,故不適用絕緣電阻數值範圍的判定方式。
- ③ 500M 以下:「500M 以下」的說法不正確。此數值通常用於一般電氣設備的絕緣電阻合格標準,但單套管變壓器因一次線圈與外殼相連,不適用此判定基準。
- ④ 1000M 以下:「1000M 以下」的說法不正確。絕緣電阻測試目的在確認帶電部與非帶電部間的絕緣狀態,而單套管設計中兩者本就導通,測量值恆為 0MΩ。
Learning Tip
"此題核心考點在於理解單套管變壓器與雙套管變壓器的結構差異。單套管型的一次線圈低壓側已在內部接至外殼接地,因此一次線圈對外殼的絕緣電阻為 0MΩ 屬正常現象。常考陷阱是將此誤判為絕緣劣化;實務上檢驗時應測量的是二次線圈對外殼或一次對二次線圈間的絕緣電阻,其值須符合 CNS 規範(通常 100MΩ 以上)。"
學員答題分佈
①0M0%
②100M 以下0%
③500M 以下0%
④1000M 以下0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!