LONGEPASS
配電線路裝修/裝桿/Q58
困難
正確率 -
Q58.

高壓單相中角度轉彎裝桿

配電線路裝修 · 丙級 · 裝桿 · Q58

難易度分析

4 / 5

本題考查特定電力施工規範,要求考生精確區分裝設側向以及跳線方向的正確配置。由於選項中包含多組對立的方位描述,若未對法規細節進行精確記憶,極易在相似的選項間產生混淆。

正確答案:②負載側拉線夾板跳線側朝上

② 負載側拉線夾板跳線側朝上:負載側拉線夾板跳線側朝上為正確裝設方式。此配置可使拉線張力與導線轉彎張力形成平衡,跳線側朝上可確保跳線對地安全距離符合規定,並避免跳線下垂碰觸拉線。

錯誤選項解析

  • ① 電源側拉線夾板跳線側朝下:電源側拉線夾板跳線側朝下為錯誤裝設方式。中角度轉彎桿的拉線應裝設於負載側以平衡導線張力,電源側裝設無法有效抵抗轉彎處產生的側向拉力。
  • ③ 負載側拉線夾板跳線側朝下:負載側拉線夾板跳線側朝下為錯誤裝設。跳線側朝下會導致跳線弧垂過大,可能使跳線與拉線或桿塔構件間之絕緣距離不足,引發閃絡事故。
  • ④ 拉線夾板跳線側朝上或朝下依現場環境裝設而定:拉線夾板跳線側之裝設方向有明確規範,並非依現場環境自行決定。台電施工規範明定中角度轉彎裝桿應採負載側跳線側朝上,以確保結構安全與電氣間距。
Learning Tip

"中角度轉彎裝桿之核心考點在於拉線裝設位置與跳線方向。常考陷阱為混淆電源側與負載側之選擇,以及跳線側朝上或朝下對安全距離的影響。實務上須牢記:轉彎張力由負載側拉線平衡,跳線側朝上可維持足夠絕緣距離。"

學員答題分佈

①電源側拉線夾板跳線側朝下0%
②負載側拉線夾板跳線側朝上0%
③負載側拉線夾板跳線側朝下0%
④拉線夾板跳線側朝上或朝下依現場環境裝設而定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目