Q13.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,PVC 鋁風雨線與銅線於非張力分歧處所接續,應使用

配電線路裝修 · 丙級 · 架線 · Q13

難易度分析

3 / 5

本題要求精確掌握特定施工規範中關於異種金屬接續的套管材質、型號及數量的規定。由於選項設計包含多個相似的參數組合,考生需在材質與型號之間進行細膩區分,具有一定的辨析難度。

正確答案:④H 型鋁壓接套管2 只 壓接

④ H 型鋁壓接套管2 只 壓接:依據台電「架空配電線路施工規範」,PVC 鋁風雨線與銅線於非張力分歧處接續 應使用 H 型鋁壓接套管 2 只壓接,可確保 異種金屬接續 之電氣導通性與機械強度,符合 台電施工標準。

錯誤選項解析

  • ① C 型銅壓接套管1 只:C 型銅壓接套管僅適用於同材質銅導線之接續,用於 PVC 鋁風雨線與銅線異種金屬接續 時會因 電位差 產生 電化學腐蝕,且 1 只無法完成完整接續。
  • ② C 型銅壓接套管2 只:雖使用 2 只 C 型銅壓接套管 數量正確,但材質仍不匹配 鋁風雨線,異種金屬直接接觸會導致 伽凡尼腐蝕,不符合台電施工規範。
  • ③ H型鋁壓接套管1 只:H 型鋁壓接套管 材質雖可配合鋁風雨線,但僅使用 1 只無法完成 非張力分歧處 的雙端接續,數量不足。
Learning Tip

"異種金屬接續 為配電線路裝修丙級檢定常考題型。重點在於區分 張力處 與 非張力處 所用套管型號不同:H 型 用於非張力分歧接續,C 型 用於直線接續。另需注意 鋁銅接續 必須考慮 電化學腐蝕 問題,實務上應使用專用過渡套管或塗佈 防蝕化合物。"

學員答題分佈

①C 型銅壓接套管1 只0%
②C 型銅壓接套管2 只0%
③H型鋁壓接套管1 只0%
④H 型鋁壓接套管2 只 壓接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!