Q65.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」如下圖,低壓分歧線及接戶分歧用H 或C 型壓接套管壓接,壓接處應
配電線路裝修 · 丙級 · 架線 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題要求對施工規範中的具體數值有精確的記憶。選項設計僅在包紮次數上做微小差異,屬於典型的法規數值記憶題,需區分不同膠帶的標準層數才能正確選擇。
正確答案:③以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮三次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次
③ 以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮三次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次:依據台電架空配電線路施工規範,壓接處應以自融性防水膠帶採1/2重疊方式來回包紮三次,形成足夠的絕緣與防水層,外層再以PVC塑膠帶1/2重疊纏紮一次作為機械保護層。
錯誤選項解析
- ① 以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮一次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次:自融性防水膠帶僅包紮一次無法達到足夠的絕緣厚度與防水密封效果,易因絕緣不足導致漏電或短路風險。
- ② 以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮二次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次:包紮二次的絕緣層厚度仍不符合台電施工規範要求,無法有效抵抗戶外環境的濕氣侵入與紫外線老化。
- ④ 以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮四次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次:包紮四次雖絕緣效果更佳,但會造成材料浪費與施工效率降低,且過厚的包覆層可能影響散熱與後續檢修作業,不符合標準施工規範。
Learning Tip
"此類題型常考絕緣包覆層數與纏紮方式。關鍵在於記住台電規範的標準工法:自融性防水膠帶三次 + PVC帶一次,均採1/2重疊方式。容易混淆的陷阱是將包紮次數與重疊比例搞混,實務上1/2重疊可確保無縫隙覆蓋,達到完整的防水絕緣效果。"
學員答題分佈
①以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮一次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次0%
②以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮二次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次0%
③以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮三次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次0%
④以自融性防水膠帶1/2 重疊來回包紮四次後,再以PVC 塑膠帶1/2 重疊來回纏紮一次0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!