LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q83
中等
正確率 -
Q83.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 167 kVA 改良型桿上變壓器應選用

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q83

難易度分析

3 / 5

本題要求精確區分不同類型熔絲鏈的代號及其電氣特性,且必須對台電架空配電線路的設計規範有明確的記憶,才能在相似的選項中做出正確判斷。

正確答案:②25T

② 25T:25T 熔絲鏈為慢熔型(Time-delay),能承受變壓器投入時的勵磁突波電流而不誤動作,符合台電架空配電線路設計規範對桿上變壓器的保護要求。

錯誤選項解析

  • ① 25K:25K 熔絲鏈屬於快速熔斷型,適用於保護電子設備或精密儀器,不適用於變壓器的勵磁突波電流特性。
  • ③ 25H:25H 熔絲鏈屬於高斷流容量型,主要用於高短路電流場所,並非變壓器標準選用規格。
  • ④ 25L 熔絲鏈保護:25L 熔絲鏈為低壓用或特殊用途型,不適用於6.9kV高壓側的變壓器一次側保護。
Learning Tip

"本題核心考點為熔絲鏈特性代號與變壓器保護配合。K型(快速)、T型(慢熔)為最常考之區別:變壓器因投入瞬間產生勵磁突波電流(可達額定電流6~12倍),必須選用T型慢熔熔絲以避免誤跳脫。實務上需牢記台電規範:桿上變壓器一次側保護統一採用T型熔絲鏈,並依變壓器容量查表選定適當額定電流。"

學員答題分佈

①25K0%
②25T0%
③25H0%
④25L 熔絲鏈保護0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!