LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q85
困難
正確率 -
Q85.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,單相6.9kV 100 kVA 改良型桿上變壓器應選用

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q85

難易度分析

4 / 5

此題要求對特定配電設備的選型規範有精確的記憶,且需區分不同特性型號及其對應的電流等級,屬於需要精準對照技術標準的專業知識考核。

正確答案:②15K

② 15K:15K 型熔絲鏈為台電規範中 單相 6.9kV 100 kVA 改良型桿上變壓器 的標準選用規格,其 K 型快速特性 能有效配合變壓器之激磁湧流與故障電流保護協調。

錯誤選項解析

  • ① 15H:15H 型熔絲鏈的額定電流不足以保護 100 kVA 變壓器,其遮斷容量與電流等級不符合 6.9kV 系統 的保護需求。
  • ③ 25H:25H 型熔絲鏈額定電流過高,無法對 100 kVA 變壓器 提供適當的 過電流保護,可能導致故障時無法及時熔斷。
  • ④ 25K 熔絲鏈保護:25K 型雖具快速熔斷特性,但額定電流 25A 超過 100 kVA / 6.9kV 所需之保護等級,不符合台電 架空配電線路設計規範 的選用標準。
Learning Tip

"本題考點為 桿上變壓器熔絲鏈選型。K 型 為快速熔斷特性,適用於變壓器保護;H 型 為慢速特性,適用於電動機等具突入電流之負載。選型時須依 變壓器容量 與 系統電壓 計算一次側額定電流(100 kVA / 6.9 kV ≈ 14.5 A),故選用 15A K 型 熔絲鏈。實務上常混淆 K 型與 H 型之應用場合,需特別注意。"

學員答題分佈

①15H0%
②15K0%
③25H0%
④25K 熔絲鏈保護0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目