LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q108
中等
正確率 -
Q108.

單相6.9kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於3∮4W 配電線路以1∮3W 供電,當測得該變壓器二次測電壓為110/220V 時,表示當時該高壓線路相電壓約為

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q108

難易度分析

3 / 5

本題需運用變壓器電壓與匝數之正比關係進行反推計算,且選項中設計了額定電壓等誘答項,要求考生能精確區分標稱數值與實際量測數值之差異,具有一定的計算與分析要求。

正確答案:①6.3kV

① 6.3kV:根據變壓器匝數比原理,額定變壓比為 6.9kV:120V,當二次側實測電壓降為 110V 時,一次側電壓 = 6.9kV × (110/120) ≈ 6.325kV,約為 6.3kV,符合電壓與匝數成正比之關係。

錯誤選項解析

  • ② 6.6kV:6.6kV 為台灣常見的配電系統額定電壓等級之一,但此處應依實際量測之二次側電壓比例反推,而非直接套用系統標稱電壓,故不正確。
  • ③ 6.9kV:6.9kV 為變壓器銘牌額定一次側電壓,僅在二次側輸出為額定值 120/240V 時才成立;題幹已明確指出實測二次側為 110/220V,表示一次側電壓已低於額定值。
  • ④ 7.2kV:7.2kV 高於變壓器額定一次側電壓 6.9kV,若一次側為 7.2kV 則二次側電壓應高於 120V,與題幹實測 110V 之條件矛盾,故不正確。
Learning Tip

"此類題型核心考點為變壓器電壓與匝數比之正比關係(V₁/V₂ = N₁/N₂)。解題關鍵在於利用額定變壓比與實測二次側電壓之比例反推一次側實際電壓。常見陷阱是直接選取變壓器銘牌額定電壓(6.9kV),而忽略題幹給出的實測條件已偏離額定值。實務上,線路電壓降或負載變動均會導致變壓器一次側電壓偏離額定值,裝修人員應具備此類計算能力以判斷線路狀態。"

學員答題分佈

①6.3kV0%
②6.6kV0%
③6.9kV0%
④7.2kV0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目