Q14.
7200V/120V 單相變壓器一次側分接頭為7200-6900-6600V,當一次側分接頭選用6900V,二次側測得電壓為105V,當二次側電壓提高約110V 時,則一次側分接頭應選用
配電電纜裝修 · 丙級 · 電工常識 · Q14
難易度分析
3 / 5
此題需要理解變壓器一次側分接頭數值與二次側輸出電壓之間的反向比例關係,並能根據目標電壓的變化量,在給定分接頭選項中推論出正確的調整方向。
正確答案:③6600V
③ 6600V:由現況推算系統實際一次側電壓約為 6900×(105/120) ≈ 6037.5V,改用 6600V 分接頭可降低匝數比,使二次側電壓提升至約 110V,符合 變壓器電壓調整原理。
錯誤選項解析
- ① 7200V:選用 7200V 分接頭會使匝數比增大,在系統電壓不變的情況下,二次側電壓會進一步降低(低於105V),與提升電壓的需求相反。
- ② 6900V:6900V 分接頭為目前使用之設定,測得二次側電壓僅 105V,未達目標值 110V,故需調整至其他分接頭。
- ④ 6300V:6300V 分接頭並不存在於題目給定的分接頭規格(7200-6900-6600V)中,且若使用會使二次側電壓過高,可能導致 負載設備過電壓損壞。
Learning Tip
"本題核心考點為 變壓器分接頭與二次側電壓的反比關係:降低一次側分接頭電壓 → 匝數比減小 → 二次側電壓升高。實務上需先由現況推算 系統實際電壓,再依目標電壓選擇合適分接頭。常見陷阱為誤以為分接頭數字越大電壓越高,實際上在系統電源不變時,選用較小的分接頭數值才能使二次側電壓上升。"
學員答題分佈
①7200V0%
②6900V0%
③6600V0%
④6300V0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!