Q116.
台電公司目前使用於地下配電系統之三相亭置式變壓器保護熔絲採
配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q116
難易度分析
3 / 5
此題要求考生精確掌握特定配電設備的標準配置組合,需能分辨不同功能熔絲的協調關係以及電路連接方式的正確性,屬於考查專業標準規範的記憶與理解題。
正確答案:③過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲
③ 過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲:台電地下配電系統之三相亭置式變壓器採用過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲的雙重保護架構,前者負責過載區域保護,後者負責短路區域保護,兩者時間-電流特性曲線互相銜接,達成全範圍保護。
錯誤選項解析
- ① 過載保護熔絲單獨保護:過載保護熔絲僅能針對低倍率過電流提供保護,無法有效切斷高倍率短路故障電流,故不能單獨作為變壓器的唯一保護裝置。
- ② 後援型限流熔絲單獨保護:後援型限流熔絲雖能快速切斷大故障電流,但對小電流過載區域的保護靈敏度不足,單獨使用無法涵蓋完整的保護範圍。
- ④ 過載保護熔絲並聯後援型限流熔絲:保護熔絲應採串聯而非並聯配置,並聯會導致電流分流,使熔絲無法在預定電流值正確動作,破壞保護協調性。
Learning Tip
"串聯雙熔絲保護為配電變壓器之標準設計,常考陷阱為混淆「串聯」與「並聯」。過載保護熔絲(又稱雙金屬熔絲或K型/T型熔絲)與後援型限流熔絲的分工概念為:小電流由過載熔絲切斷,大故障電流由限流熔絲快速遮斷,兩者特性曲線必須重疊銜接,不可出現保護死區。"
學員答題分佈
①過載保護熔絲單獨保護0%
②後援型限流熔絲單獨保護0%
③過載保護熔絲串聯後援型限流熔絲0%
④過載保護熔絲並聯後援型限流熔絲0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!