22.8kV 系統100kVA 亭置式變壓器,其過載保護熔絲規格應裝用

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q2

難易度分析

3 / 5

此題需要先計算設備的滿載電流,再結合特定電力系統的保護協調倍率與標準規格進行推論,並非單純的定義記憶,具有一定的計算量與專業標準應用要求。

正確答案:③12A

③ 12A:12A 熔絲為正確規格。100kVA/22.8kV 變壓器滿載電流約為 2.54A,依 台電過載保護協調標準,熔絲額定通常選取滿載電流的 4~6 倍 以躲過突入電流,故選用 12A 為標準規格。

錯誤選項解析

  • ① 3A:3A 熔絲額定電流遠低於變壓器滿載電流,會導致正常負載時即發生誤跳脫,無法維持供電。
  • ② 8A:8A 熔絲仍低於變壓器滿載電流約 2.54A 的 150%~200% 保護協調範圍,無法承受突入電流 (Inrush Current) 而容易熔斷。
  • ④ 25A:25A 熔絲額定過高,無法提供適當的過載保護,當變壓器發生異常過載時可能無法及時熔斷,導致設備損壞。
Learning Tip

"此類題型常考 變壓器滿載電流計算 與 熔絲倍率選定。關鍵公式為 I = kVA / (√3 × kV),22.8kV 系統 100kVA 滿載電流約 2.54A。熔絲選定需考慮 突入電流 (Inrush Current) 可達滿載電流 8~12 倍,故保護熔絲通常取 4~6 倍 以協調保護。實務上應依 台電配電線路保護協調準則 選用標準規格,不可僅以滿載電流直接選取。"