Q11.
低壓交連PE 電纜250 MCM 導體之截面積相當於PVC 電線之
配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q11
難易度分析
3 / 5
本題考查不同標準導體截面積單位的換算能力,需精確掌握特定換算係數並能對照標準規格尺寸,且需區分美製與公制單位的差異,以避免直接套用數值的陷阱。
正確答案:③125mm2
③ 125mm2:125mm² 為正確答案。250 MCM 換算公式為 250 × 0.5067 ≈ 126.7mm²,依 CNS 標準電線規格,最接近之標準截面積為 125mm²。
錯誤選項解析
- ① 250mm 2:250mm² 為直接將 MCM 數值誤認為 mm² 的錯誤換算。MCM 與 mm² 為不同單位,需經換算係數轉換,不可直接等同。
- ② 150mm 2:150mm² 的換算結果偏高。250 MCM 經正確換算後約為 126.7mm²,最接近的標準截面積為 125mm²。
- ④ 100mm2:100mm² 的換算結果偏低。此數值與 250 MCM 實際截面積差距過大,不符合導體截面積換算標準。
Learning Tip
"此題核心考點為 MCM 與 mm² 的單位換算。MCM(千圓密耳)為美製導體單位,換算公式為 1 MCM = 0.5067 mm²。常見陷阱為直接將 MCM 數值當作 mm²,或誤用換算係數。實務上需熟悉 CNS 標準電線截面積規格(如 14、22、38、60、100、125、150、200mm² 等),以便快速對照最接近之標準尺寸。"
學員答題分佈
①250mm 20%
②150mm 20%
③125mm20%
④100mm20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!