Q11.
25kV 500MCM 高壓電纜同心中性遮蔽導體層之股數為
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q11
難易度分析
4 / 5
本題要求考生對高壓電纜的特定構造標準有精確的記憶,選項數值極其相近,且涉及特定電壓等級與截面積的對應關係,缺乏推論空間,必須精準掌握規範數值才能正確作答。
正確答案:③37 股
③ 37 股:37 股為 25kV 500MCM 高壓電纜同心中性遮蔽導體層之標準股數。此設計可確保足夠的短路電流容量與電場遮蔽效果,符合 CNS 高壓電纜構造規範。
錯誤選項解析
- ① 33 股:33 股並非 25kV 500MCM 高壓電纜同心遮蔽導體的標準規格。同心中性線股數需符合 CNS 電纜構造規範,33 股常見於較小線徑或較低電壓等級之電纜設計。
- ② 35 股:35 股不符合 25kV 500MCM 電纜之標準同心遮蔽導體配置。股數不足會導致接地故障電流承載能力降低,影響系統安全與遮蔽效果。
- ④ 39 股:39 股超出 25kV 500MCM 電纜同心遮蔽導體的標準配置。過多股數會造成電纜外徑增加與施工彎曲半徑受限,不符合經濟性與標準化設計原則。
Learning Tip
"同心中性遮蔽導體的股數與電纜截面積及電壓等級密切相關。25kV 等級 500MCM 電纜固定採用 37 股配置,此為常考記憶題型。需注意不同線徑(如 250MCM、400MCM)或不同電壓等級(如 11.4kV、22.8kV)其股數會有所差異,切勿混淆。實務上股數不足會導致接地故障保護無法正常動作,是現場檢驗的重要項目。"
學員答題分佈
①33 股0%
②35 股0%
③37 股0%
④39 股0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!