Q54.
低壓交連PE 電纜直線接頭,250MCM 之壓接套管,以壓縮器壓接
配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q54
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確記憶特定電纜截面對應的施工規範數值。由於選項僅為單一數值且需對照標準規範表才能確定正確答案,屬於典型的數值記憶型題目。
正確答案:④4 次以上壓滿
④ 4 次以上壓滿:依據 CNS 電纜接頭施工規範,250MCM 壓接套管須以壓縮器壓接 4 次以上,確保導體與套管間達到足夠的 壓接密度與機械保持力,使接觸電阻降至最低。
錯誤選項解析
- ① 1:僅壓接 1 次無法確保導體與壓接套管間的完整接觸面積,會導致 接觸電阻過大 而引發接頭過熱。
- ② 2:壓接 2 次仍不足以使 250MCM 大截面導體 充分變形密合,無法達到 CNS 規範之機械強度與導電性能要求。
- ③ 3:壓接 3 次雖較前兩者改善,但對 250MCM 交連 PE 電纜 而言仍無法保證整個壓接面均勻密合,存在局部鬆動風險。
Learning Tip
"壓接次數 是電纜接頭施工的核心考點,截面越大所需壓接次數越多。常考陷阱在於混淆不同線徑對應的壓接次數,實務上須嚴格遵守 線徑-壓接次數對照表,並確認壓接後套管無裂紋、變形等缺陷,以確保接頭之 電氣連續性 與 機械強度。"
學員答題分佈
①10%
②20%
③30%
④4 次以上壓滿0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!