Q3.
預鑄型高壓交連PE 電纜屋內終端接頭(#1)之壓接端子,以壓縮器壓接
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q3
難易度分析
2 / 5
本題考查特定施工標準的精確數值記憶,屬於單純的知識點對照型題目,只要掌握相關規範即可快速判定。
正確答案:②2 次
② 2 次:依據 CNS 電纜施工規範,預鑄型高壓交連PE電纜壓接端子需以壓縮器壓接 2次,可確保 導體與端子間的機械強度 及 電氣導通性能 符合標準。
錯誤選項解析
- ① 1次:僅壓接 1次 無法達到足夠的 壓縮密度 與 電氣接觸面積,易導致接觸電阻過高,運轉時可能產生過熱現象。
- ③ 3 次:壓接 3次 屬於過度壓縮,可能導致 端子金屬疲勞 或 導體線芯變形,反而降低接頭的機械強度與導電性。
- ④ 4 次:壓接 4次 嚴重超出規範要求,會造成 端子破裂 或 絕緣層受損,影響高壓終端接頭的 耐壓性能 與安全。
Learning Tip
"高壓電纜壓接作業中,壓接次數 是常考重點。切記:壓接不足會導致 接觸電阻過大 而過熱,壓接過度則會造成 金屬變形或破裂。實務施工時應嚴格遵守 2次壓接 標準,並使用經校正合格的壓縮工具,完工後需以 游標卡尺 量測壓接尺寸是否符合規範。"
學員答題分佈
①1次0%
②2 次0%
③3 次0%
④4 次0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!