Q24.

25 kV 級500MCM 交連PE 電纜之外半導體平均厚度為多少以上?

配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q24

難易度分析

4 / 5

本題考查特定電壓等級電纜之技術規格數值,選項間的數值差異極小,要求考生必須對相關產業標準有精確的記憶,無法透過常識或簡單推理得出答案。

正確答案:②1.02mm

② 1.02mm:依據 CNS 電纜標準,25kV 級 500MCM 交連 PE 電纜之外半導體層平均厚度應為 1.02mm 以上,以確保絕緣表面電位均勻化及防止沿面放電。

錯誤選項解析

  • ① 0.76mm:0.76mm 厚度不足,無法滿足 25kV 級電纜的電場均勻分佈要求,會導致局部放電風險增加。
  • ③ 2.03mm:2.03mm 遠超過標準厚度,會造成材料浪費與施工困難,且對電氣性能無額外助益,不符合經濟效益。
  • ④ 0.81mm:0.81mm 仍低於規範要求,無法有效遮蔽電場,可能導致絕緣劣化加速。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓電纜半導體層厚度規範。外半導體層主要功能為均勻電場分佈與防止局部放電,常考陷阱為混淆不同電壓等級(如 11kV、22kV、25kV)對應的厚度要求。實務上應嚴格遵守 CNS 4117 或 IEC 60502-2 規範,厚度不足會直接影響電纜接頭壽命與供電可靠度。"

學員答題分佈

①0.76mm0%
②1.02mm0%
③2.03mm0%
④0.81mm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!