LONGEPASS
Q24.

管路中,使用拉線眼拖拉硬鋁或銅電纜時,電纜可允許最大張力為Tm 等於

配電電纜裝修 · 丙級 · 管線敷設及人、手孔作業 · Q24

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定電纜材質與施工工具對應的計算係數有精確的記憶。由於各選項數值極其相近,且必須區分不同材質與拖拉方式的細微差異,缺乏推論空間,對準確度要求極高。

正確答案:④0.008×N×CM磅

④ 0.008×N×CM磅:0.008×N×CM 磅為正確公式,其中 N 為導體數量、CM 為圓密爾截面積,此係數符合配電電纜裝修之最大牽引張力計算標準,可確保電纜在拖拉過程中不致因過度張力而損傷導體或絕緣層。

錯誤選項解析

  • ① 0.005×N×CM 磅:0.005×N×CM 磅的張力係數偏低,此數值不符合硬鋁或銅電纜的允許最大拖拉張力標準,可能導致施工時過度保守而影響作業效率。
  • ② 0.006×N×CM 磅:0.006×N×CM 磅的張力係數仍低於規範值,此數值未達電纜導體截面積(CM)與導體數量(N)所對應的正確安全張力公式要求。
  • ③ 0.007×N×CM 磅:0.007×N×CM 磅雖接近正確值,但依據電纜敷設施工規範,硬鋁或銅電纜使用拉線眼拖拉時的最大允許張力係數應為 0.008 而非 0.007。
Learning Tip

"此類題型常考電纜最大允許張力(Tm)的計算公式,需牢記不同電纜材質對應的係數差異:軟銅電纜與硬鋁或銅電纜的係數不同。實務操作時,若張力超過允許值,可能導致導體伸長變形或絕緣層破裂,嚴重影響供電安全。另需注意使用鋼絲網套與拉線眼時的張力限制亦有差異。"

學員答題分佈

①0.005×N×CM 磅0%
②0.006×N×CM 磅0%
③0.007×N×CM 磅0%
④0.008×N×CM磅0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目