Q53.
25kV #1AWG 預張型屋外電纜終端接頭之壓接套管以壓縮器壓接時,壓縮鍵應選用
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q53
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分高度相似的設備型號,必須對特定導體規格與壓縮模號的對應關係有準確的記憶,且選項間缺乏明顯差異,對記憶精確度要求較高。
正確答案:②U27RT
② U27RT:U27RT 為 25kV #1AWG 預張型屋外電纜終端接頭壓接套管之標準壓縮模規格,符合 CNS 壓接規範與原廠技術資料要求,可確保適當的壓接緊度與電氣接觸電阻。
錯誤選項解析
- ① U25RT:U25RT 壓縮模尺寸過小,適用於較小線徑之壓接套管,用於 #1AWG 會導致壓接過度而損傷導體或套管結構。
- ③ U29RT:U29RT 壓縮模尺寸偏大,會造成壓接不足,導致接觸電阻增加與局部過熱風險,不符合高壓電纜接頭之安全標準。
- ④ U34RT:U34RT 壓縮模尺寸過大,完全不適用於 #1AWG 導體,壓接後無法達到應有之機械強度與導電性能,嚴重違反高壓電纜施工規範。
Learning Tip
"此類題型常考 壓縮模型號與導體截面積之對應關係。切記:壓縮模選型必須嚴格對照 電纜線徑(AWG 或 mm²) 與 原廠規格表,選小會壓接過度損傷導體,選大會壓接不足造成接觸不良。實務上應隨身攜帶 壓縮模對照表 並於施工前二次確認,避免人為疏失導致高壓送電後發生 絕緣崩潰或接頭燒毀 事故。"
學員答題分佈
①U25RT0%
②U27RT0%
③U29RT0%
④U34RT0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!