Q50.
高壓交連PE 電纜預鑄型屋外終端接頭(25 kV 500 MCM)之壓接端子以壓縮器壓接時,下列之壓縮鍵應選
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q50
難易度分析
4 / 5
本題考查特定電纜規格與工具模具編號的精確對應關係,屬於需要精準記憶專業規格表的細節記憶題。
正確答案:④U34RT
④ U34RT:U34RT 壓縮模為 500 MCM 導體壓接的正確規格,能確保壓接後的端子達到 CNS 標準要求的導電性與機械拉力強度,符合高壓電纜終端接頭施工規範。
錯誤選項解析
- ① U1CRT:U1CRT 壓縮模適用於較小線徑的導體壓接,不適用於 500 MCM 大截面導體,選用錯誤會導致壓接密度不足與接觸電阻過高。
- ② U27RT:U27RT 壓縮模對應的導體截面規格與 500 MCM 不符,使用不當會造成壓接尺寸偏差,影響終端接頭的電氣性能與機械強度。
- ③ UD3:UD3 為不同系列的壓縮模,其模具形狀與尺寸不匹配 25 kV 500 MCM 預鑄型終端接頭的壓接端子,無法達到規範要求的壓接品質。
Learning Tip
"高壓電纜壓接作業中,壓縮模規格與導體截面積的對應為常考重點。500 MCM 導體須選用匹配的 U34RT 模具,選錯模具會導致壓接不完全或導體損傷。實務上應嚴格遵守製造廠提供的模具對照表,並在壓接後進行外觀檢查與拉力測試以確認品質。"
學員答題分佈
①U1CRT0%
②U27RT0%
③UD30%
④U34RT0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!