Q75.
22.8kV 地下配電線路開關操作時,操作人員應穿戴之橡皮手套為
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q75
難易度分析
4 / 5
本題要求考生區分系統標稱電壓與實際操作所需之安全絕緣等級。由於選項中包含多個接近標稱電壓的數值,具有較強的誘導性,必須精確掌握安全規範中的電壓等級要求才能正確判斷。
正確答案:④40kV 級
④ 40kV 級:依據 CNS 安全規範與配電作業標準,22.8kV 地下配電線路開關操作時,操作人員應穿戴 40kV級橡皮手套,以確保足夠的絕緣安全裕度並防範瞬態過電壓危害。
錯誤選項解析
- ① 15kV級:15kV級橡皮手套的額定電壓低於 22.8kV 系統電壓,無法提供足夠的絕緣保護,使用時有感電危險。
- ② 25kV 級:25kV級雖略高於 22.8kV 標稱電壓,但未考量瞬態過電壓與安全裕度要求,不符合高壓開關操作之防護標準。
- ③ 30kV 級:30kV級仍不足以涵蓋 22.8kV 系統可能產生之切換突波與接地故障時的電壓升高,安全係數不足。
Learning Tip
"高壓橡皮手套的選用必須高於系統標稱電壓,並考量瞬態過電壓、切換突波及安全係數。22.8kV 系統實務上要求使用 40kV級以上防護裝備,切記不可僅以標稱電壓作為選取依據,否則將造成人員感電風險。"
學員答題分佈
①15kV級0%
②25kV 級0%
③30kV 級0%
④40kV 級0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!