Q93.
11.4/22.8 KV 連絡變壓器在22.8KV 側裝避雷器,應採
配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q93
難易度分析
3 / 5
本題考驗對特定電壓等級設備規格的精確記憶,要求考生能區分系統運轉電壓與避雷器額定電壓的對應關係,而非僅憑數值接近度選擇,具有一定的記憶精度要求。
正確答案:②18 kV 級
② 18 kV 級:18 kV 級為 22.8 kV 配電系統標準選用的避雷器額定電壓,依據 CNS 避雷器選用規範,其額定電壓需高於系統最高運轉電壓(約為系統電壓的 0.8 倍),能有效限制 雷擊過電壓與開關突波,保護變壓器絕緣。
錯誤選項解析
- ① 14 kV 級:14 kV 級避雷器額定電壓過低,無法承受 22.8 kV 系統的正常運轉電壓與暫態過電壓,可能導致避雷器在系統正常運轉時即發生誤動作或絕緣崩潰。
- ③ 22 kV 級:22 kV 級避雷器額定電壓偏高,雖然可承受系統電壓,但其放電開始電壓相對提高,對 22.8 kV 系統的保護裕度不足,無法在過電壓初期即有效動作,降低保護效果。
- ④ 26 kV 級:26 kV 級避雷器額定電壓過高,其限制電壓遠超過變壓器絕緣耐受水準,失去避雷器保護設備的意義,通常用於更高電壓等級的系統(如 34.5 kV 系統)。
Learning Tip
"避雷器額定電壓選用為配電電纜裝修丙/乙級檢定常考題型。關鍵在於記住各電壓等級系統的對應避雷器規格:11.4 kV 系統用 9 kV 級、22.8 kV 系統用 18 kV 級、34.5 kV 系統用 27 kV 級。易混淆點為將系統電壓直接當作避雷器額定電壓,實際上避雷器額定電壓約為系統電壓的 0.75~0.8 倍,需保留足夠的保護裕度同時避免正常運轉時誤動作。"