LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q10
中等
正確率 -
Q10.

亭置式氣封開關回路併聯前,需先確認相序正確後始可操作,該相序之判別應以何種儀器量測?

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q10

難易度分析

3 / 5

本題要求考生區分不同電壓等級及設備介面所對應的專用量測儀器,需對特定設備的結構特徵與工具的適用範圍有精確的記憶與對比能力。

正確答案:③肘型端頭相序計

③ 肘型端頭相序計:肘型相序計專為亭置式氣封開關的肘型端頭設計,可直接量測並判別相序,確保併聯時相位一致,避免短路事故。

錯誤選項解析

  • ① 高壓相序計:高壓相序計適用於高壓架空線路或高壓母線的相序量測,不適用於亭置式氣封開關的肘型端頭介面。
  • ② 勾式伏安計:勾式伏安計用於量測電流與電壓值,無法判別相序,僅能確認電氣參數是否存在。
  • ④ 低壓相序計:低壓相序計適用於低壓三相電源系統,不適用於高壓氣封開關設備的相序判別。
Learning Tip

"此類題型常考相序量測儀器與設備介面的對應關係。亭置式氣封開關採用肘型端頭連接,必須使用專用相序計。實務上若相序錯誤即併聯,將造成相同短路與設備嚴重損壞,操作前務必以正確儀器雙重確認。"

學員答題分佈

①高壓相序計0%
②勾式伏安計0%
③肘型端頭相序計0%
④低壓相序計0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!