Q37.
限流熔絲(40A)可用於
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q37
難易度分析
3 / 5
本題要求區分不同電力設備安裝位置的保護裝置及其用途,需精確掌握特定法規與實務操作中關於責任分界點設備配置的標準,具有一定的專業知識要求。
正確答案:④高壓用戶責任分界點保護
④ 高壓用戶責任分界點保護:高壓用戶責任分界點保護依台電規定需設置限流熔絲開關(LBS+限流熔絲),40A為常見規格,用於區隔供電單位與用戶之保護責任範圍,當用戶側發生故障時能迅速切斷故障電流。
錯誤選項解析
- ① 幹線過載保護:幹線過載保護通常使用斷路器(CB)或高容量熔絲,因幹線負載電流較大,40A限流熔絲容量不足以提供幹線保護。
- ② 分歧線過載保護:分歧線過載保護需依該分歧線之設計負載選用適當保護設備,40A限流熔絲並非分歧線之標準保護裝置。
- ③ 亭置式變壓器過載保護:亭置式變壓器過載保護應使用高壓熔絲(如15kV等級)配合變壓器一次側額定電流選定,40A限流熔絲不適用於變壓器本體保護。
Learning Tip
"此類題型常考限流熔絲的應用場景與責任分界點設備配置。需特別注意:限流熔絲主要用於高壓用戶責任分界點作為故障電流遮斷之用,而非用於一般過載保護。實務上應熟悉CNS標準及台電營業規則中關於設備責任分界之規定,避免與一般熔絲或斷路器之用途混淆。"
學員答題分佈
①幹線過載保護0%
②分歧線過載保護0%
③亭置式變壓器過載保護0%
④高壓用戶責任分界點保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!