Q75.
單相地下(沉水式)變壓器容量為25kVA,其二次側電纜引出線(每只)為
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q75
難易度分析
3 / 5
此題需要將變壓器容量轉換為額定電流,並精確比對對應的導線線徑標準。由於涉及特定的法規規格表記憶以及對單相系統引出線配置的理解,具有一定的專業知識要求。
正確答案:①2/0AWG×1
① 2/0AWG×1:25kVA單相變壓器的二次側額定電流約為 104A(25000VA÷240V),依據 台電配電線路裝置規則 與電纜選型標準,2/0 AWG 銅導線之安全載流量約為 115~130A,符合單相二次側單線引出之規範要求。
錯誤選項解析
- ② 250MCM×1:250 MCM 導線截面積過大,其載流量遠超過 25kVA 變壓器二次側所需,造成 材料浪費 與 施工困難,不符合經濟選型原則。正確應選用 2/0 AWG。
- ③ 250MCM×2:250MCM×2 表示雙線配置且線徑過大,單相地下變壓器二次側通常採 單線引出 設計,不需雙線配置,且 250 MCM 線徑與容量不匹配。
- ④ 250MCM×4:250MCM×4 為四線配置,適用於 三相變壓器 或大容量系統,與本題 單相 25kVA 之規格完全不符,屬嚴重選型錯誤。
Learning Tip
"此類題型常考 變壓器容量與導線線徑之匹配計算。關鍵在於熟記 單相電流公式 I=P/V,並對照 AWG/MCM 導線安全載流量表。注意地下變壓器二次側通常採 單線引出,勿與三相系統之配置混淆。實務上須同時考量 電壓降 與 短路電流耐受能力。"
學員答題分佈
①2/0AWG×10%
②250MCM×10%
③250MCM×20%
④250MCM×40%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!