單相地下(沉水式)變壓器容量為100kVA,其二次側電纜引出線(每只)為

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q77

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確掌握特定設備容量對應的電纜規格及單相電路的引出線配置數量,需對電力設計標準有準確的記憶才能在相似的選項中做出正確判斷。

正確答案:③250MCM×2

③ 250MCM×2:250MCM×2 為正確配置,100kVA 單相變壓器二次側(通常為 220V/110V)需兩條 250MCM 電纜 分別作為相位線與中性線引出,符合 台電配電系統設計標準。

錯誤選項解析

  • ① 2/0AWG×1:2/0AWG×1 的導體截面積不足,無法承載 100kVA 變壓器 二次側的額定電流,會導致過熱與電壓降過大之問題。
  • ② 250MCM×1:250MCM×1 雖導體截面積足夠,但單條電纜無法滿足 單相變壓器二次側 需兩條引出線(相位線與中性線)之配置需求。
  • ④ 250MCM×4:250MCM×4 過度配置,單相變壓器二次側僅需兩條引出線,四條電纜通常用於 三相變壓器 或特殊並聯配置,不符合此題情境。
Learning Tip

"此類題型常考 變壓器容量與電纜截面積之對應關係 及 引出線數量配置。需特別注意單相與三相變壓器的電纜配置差異:單相二次側通常為 2 條引出線(相線+中性線),而三相則可能需 3 條或 4 條(含中性線)。實務上應依據 台電營業規程 與 CNS 電纜選定標準,考量載流量、電壓降及短路電流容量。"