LONGEPASS
氣壓/操作及維修/Q13
中等
正確率 -
Q13.

下列敘述何者為正確?

氣壓 · 丙級 · 操作及維修 · Q13

難易度分析

3 / 5

本題要求對壓縮機安裝環境、配管方向及基座材質等多項基礎規範進行綜合判定,選項中設置了多處與標準做法相反的陷阱,考生需對各項設備安裝原則有精確的記憶方能排除干擾選項。

正確答案:②壓縮機之輸出配管不宜向上直立

② 壓縮機之輸出配管不宜向上直立:壓縮機輸出配管若直接向上直立,管內冷凝水會沿管壁回流進入壓縮機或後級設備,造成水錘效應與元件損壞。正確做法是先水平或向下配置一段距離,並設置集水腿(Drip Leg)排除冷凝水。

錯誤選項解析

  • ① 壓縮機進氣口之位置應以冷、乾燥、向日為佳:壓縮機進氣口應選擇冷卻良好、乾燥且避免日照直射的位置,「向日」會使進氣溫度升高,降低容積效率並增加能耗。正確做法是設置於陰涼通風處。
  • ③ 氣壓之配管以埋入地下為佳:氣壓配管不應埋入地下,因地下環境潮濕易導致管線腐蝕劣化,且故障時難以檢修與洩漏點不易偵測。正確做法採架空明管配置,便於巡檢與維護。
  • ④ 壓縮機之基座不宜用混凝土基礎,防止振動與噪音:壓縮機基座實際上應採用混凝土基礎,其重量與剛性可有效吸收運轉振動、降低噪音傳遞,並確保機組水平穩定。為進一步減振可加裝防振橡膠墊。
Learning Tip

"此類題型常考壓縮機安裝環境與配管設計原則。易混淆點:進氣口應「避日」而非「向日」;輸出配管需防冷凝水回流,應先水平再上升並設集水腿;氣壓管路採明管以利檢漏;混凝土基座是標準做法,搭配防振墊效果更佳。實務上需遵循 CNS 氣壓系統配管規範,確保系統穩定與節能運轉。"

學員答題分佈

①壓縮機進氣口之位置應以冷、乾燥、向日為佳0%
②壓縮機之輸出配管不宜向上直立0%
③氣壓之配管以埋入地下為佳0%
④壓縮機之基座不宜用混凝土基礎,防止振動與噪音0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目