LONGEPASS
氣壓/操作及維修/Q109
簡單
正確率 -
Q109.

利於管路中冷凝水的排出,主管路在配管時,管路須有

氣壓 · 丙級 · 操作及維修 · Q109

難易度分析

2 / 5

本題考查特定工程規範的精確數值記憶,選項中設置了數值相近的干擾項,要求考生對標準規格有明確且精準的掌握。

正確答案:②1~2

② 1~2:1~2% 的向下傾斜為氣壓配管標準規範,此坡度能利用重力有效引導冷凝水流向排水點,同時避免坡度过大造成配管施工困難與應力集中。

錯誤選項解析

  • ① 1:1% 的傾斜坡度不足,無法有效克服冷凝水在管路中的表面張力與摩擦阻力,容易導致冷凝水積聚於管路低處,影響壓縮空氣品質。
  • ③ 2:2% 為單一固定值,實際配管工程需視管路長度、管徑與現場條件彈性調整,規範上採用 1~2% 的範圍值而非單一數值。
  • ④ 2~3 %的向下傾斜:2~3% 的坡度过大,不僅增加配管施工難度與材料成本,也可能在管路接頭處產生過大應力,增加洩漏風險,不符合經濟與安全原則。
Learning Tip

"氣壓配管坡度是檢定常考重點。切記主管路需保持 1~2% 向下傾斜以利冷凝水排出,並在管路最低點設置自動排水器。容易混淆的觀念是:支管路應從主管路上方引出,避免冷凝水流入支路設備;另需區分「配管坡度」與「過濾器安裝位置」的不同考點。"

學員答題分佈

①10%
②1~20%
③20%
④2~3 %的向下傾斜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!