PE 管管端之氧化膜,電融套管融接前務必刮除,而所刮除者係管端之何面

氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管之加工 · Q31

難易度分析

3 / 5

本題考查對電融接合界面位置的正確理解,並要求區分處理範圍的精確度(全部或部分),屬於需掌握特定操作規範的基礎概念題。

正確答案:②外面全部

② 外面全部:電融套管融接時,套管套於PE管外側,熔合界面位於管外壁與套管內壁之間。管端外面氧化膜會阻礙聚乙烯分子鏈的熱熔結合,導致融接強度不足,故必須將外面全部刮除至露出新鮮材質。

錯誤選項解析

  • ① 內面全部:PE管內面並未直接暴露於空氣中,氧化膜主要形成於管外壁,因此無需刮除內面全部。電融套管是套於管外進行融接,內面不參與熔合界面。
  • ③ 內面及外面全部:內面並非電融接合之熔合面,刮除內面不僅無助於提升融接品質,反而可能破壞管體內壁結構,造成不必要的材料損失。
  • ④ 內面及外面之一部份:僅刮除「一部份」無法確保整個熔合界面的品質,氧化膜殘留會形成弱熔合區,導致接頭洩漏風險。規範要求外面必須「全部」刮除,而非部分處理。
Learning Tip

"電融套管融接之核心考點在於理解熔合界面位於「管外壁與套管內壁」之間。氧化膜係PE管暴露於空氣中表面氧化所形成,會嚴重阻礙熱熔效果。實務上刮除長度應大於套管承插深度,且刮除後應避免再次觸碰或污染,並於短時間內完成組立融接,以防二次氧化。常考陷阱為混淆「外面全部」與「外面之一部份」,切記規範要求為全面刮除。"

學員答題分佈

①內面全部0%
②外面全部0%
③內面及外面全部0%
④內面及外面之一部份0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目