Q54.
PE 管電融接頭之中間擋片可以用平鑿去除,即成為可滑動之套管,此套管之正中央位置應放置於兩PE 管管端之接合處,其管端間距不得大於
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管之接合 · Q54
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定技術規範數值的記憶程度,屬於基礎的知識點記憶型題目。
正確答案:①1㎝
① 1㎝:PE 管電熔接合時,去除中間擋片形成可滑動套管後,兩管端間距規範上限為 1㎝,此為確保電熔接頭能均勻加熱熔合兩管端,避免間隙過大導致熔接強度不足或氣體洩漏。
錯誤選項解析
- ② 2 ㎝:2㎝ 超過規範允許的間距上限。間距過大會使電熔線圈的熔融範圍無法有效涵蓋兩管端,造成熔接不完全,影響接合處之氣密性與結構強度。
- ③ 3 ㎝:3㎝ 遠超出 CNS 規範之容許間距。此間距會導致加熱熔池無法橋接兩管端,形成明顯的未熔合缺陷,嚴重影響導管系統之安全性。
- ④ 4 ㎝:4㎝ 為最大錯誤選項,間距過大將使電熔接合完全失效。實務上此間距已超出電熔接頭之設計熔接範圍,極易造成瓦斯洩漏之重大工安風險。
Learning Tip
"PE 管電熔接合之管端間距為常考重點,規範上限為 1㎝。易混淆觀念為熱熔對接(butt fusion)與電熔接合(electrofusion)的間距要求不同。實務操作關鍵在於套管定位必須精確對準兩管端接合處中央,且接合前確實執行刮管(去除氧化層)與清潔程序,以確保熔接品質符合 CNS 13761 氣體燃料導管相關規範。"
學員答題分佈
①1㎝0%
②2 ㎝0%
③3 ㎝0%
④4 ㎝0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!