Q4.
關於點火試驗,下列敘述何者為錯誤
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路檢驗 · Q4
難易度分析
2 / 5
本題旨在考驗對瓦斯配管安全操作程序之掌握程度,需能精確區分合規的操作步驟與潛在的危險行為。
正確答案:①應在瓦斯龍頭出口端直接點火
① 應在瓦斯龍頭出口端直接點火:此敘述錯誤。點火試驗不應在瓦斯龍頭出口端直接點火,此操作具有爆炸與火災風險。正確做法應透過專用點火裝置或連接瓦斯器具後於燃燒器端進行點火測試。
錯誤選項解析
- ② 應在排氣完成後試驗之:此敘述正確。管路施工完成後必須先進行排氣(吹掃)作業,將管內殘留之空氣或雜質排除,確認管內充滿純瓦斯氣體後方可進行點火試驗,以避免混合氣體爆炸。
- ③ 每一用氣出口都應試驗:此敘述正確。依據氣體燃料導管配管檢驗規範,每一用氣出口均須逐一進行點火試驗,以確認管路氣密性與供氣穩定性符合標準。
- ④ 可用瓦斯器具點火:此敘述正確。點火試驗可藉由連接合格瓦斯器具(如瓦斯爐、熱水器)進行實際點火運轉測試,以驗證管路供氣壓力與燃燒狀況是否正常。
Learning Tip
"本題考點為點火試驗之安全操作程序。常見陷阱在於混淆「直接於龍頭出口點火」與「透過器具點火」的差異。實務上,排氣未完成前嚴禁點火,且所有用氣出口必須逐一測試,確保管路氣密與供氣品質符合 CNS 氣體燃料導管相關規範。"
學員答題分佈
①應在瓦斯龍頭出口端直接點火0%
②應在排氣完成後試驗之0%
③每一用氣出口都應試驗0%
④可用瓦斯器具點火0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!