Q28.
新設用戶管路導入瓦斯後,若未經排氣,即使用台爐點火時,則可能發生的現象為
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路檢驗 · Q28
難易度分析
2 / 5
本題涉及瓦斯管路操作之基礎原理解析,需正確區分管路內殘留空氣對點火過程的影響,以及辨識與其他特定燃燒異常現象的差異。
正確答案:①點火點不著
① 點火點不著:新設管路內殘留空氣,未排氣直接點火時,瓦斯與空氣混合比例不當,導致燃氣濃度未達著火下限,因此點火不著。
錯誤選項解析
- ② 即刻點燃,但有浮火情形:管路內空氣未排出時,瓦斯濃度不足,無法即刻點燃,故不會出現浮火情形。
- ③ 立即點燃,但有回火情形:回火是火焰向燃燒器內部逆流的現象,通常因燃氣流速過低或燃燒器設計不良所致,與未排氣導致無法點火的情況無關。
- ④ 順利點燃,火燄正常:新設管路必須經過排氣作業排除管內空氣,使純瓦斯到達燃燒器,才能正常點燃,未排氣不可能火焰正常。
Learning Tip
"新設或檢修後之瓦斯管路,點火前必須執行排氣作業,確認管內空氣已完全排除且純瓦斯已導入,否則可能因混合氣體比例不當導致點火失敗,甚至形成爆炸性混合氣體而引發危險。實務上應於末端排氣口檢測瓦斯濃度達標後方可點火。"
學員答題分佈
①點火點不著0%
②即刻點燃,但有浮火情形0%
③立即點燃,但有回火情形0%
④順利點燃,火燄正常0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!