3300/110V 單相變壓器,當分接頭置於3450V 位置時,二次側電壓為105V,則此時一次側電源電壓約為多少V?

機械停車設備裝修 · 丙級 · 電機部分 · Q89

難易度分析

3 / 5

本題要求考生運用變壓器電壓與匝數比的關係進行計算。解題難點在於需區分「分接頭標示電壓」與「實際一次側電源電壓」的差異,並正確建立變壓比模型,而非直接套用額定參數或誤認標示值,屬於需要精確應用公式的計算型題目。

正確答案:④3293

④ 3293:依據變壓器電壓與匝數比關係,分接頭置於 3450V 位置時,變壓比為 3450/110。當二次側實測為 105V 時,一次側電壓 = 3450 × (105/110) ≈ 3293V,計算完全符合電磁感應原理。

錯誤選項解析

  • ① 3615:此數值為將變壓比誤算為反比關係(以 105V 乘以 3450/110 的倒數)所導致的錯誤結果,混淆了一次側與二次側的電壓比例關係。
  • ② 3555:此數值可能是以額定一次側電壓 3300V 加上二次側壓降的錯誤線性推算,未正確運用分接頭變壓比公式進行計算。
  • ③ 3450:此為分接頭設定位置的名稱電壓(3450V),並非實際的一次側電源電壓;題目要求的是產生 105V 二次側電壓時的實際輸入電壓,而非分接頭標示值。
Learning Tip

"此類變壓器分接頭計算題型的關鍵在於理解:分接頭位置決定的是一次側繞組匝數,進而改變變壓比。常見陷阱是將分接頭標示電壓直接當作答案,或誤用額定變壓比(3300/110)而非實際分接頭位置的變壓比(3450/110)進行計算。實務上,分接頭調整用於補償電源電壓波動,確保二次側輸出電壓穩定在額定值。"

學員答題分佈

①36150%
②35550%
③34500%
④32930%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!