Q24.

開放式機械換氣之燃氣器具,若同時使用之燃氣總消耗量在10,000kcal/h時,則其換氣扇應採用標準排風量為多少m3/h 者?

特定瓦斯器具裝修 · 丙級 · 供排氣的知識 · Q24

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定技術規範數值的記憶以及基礎的計算能力,需精確掌握排風量與燃氣消耗量之間的對應標準方可得出結果。

正確答案:②450

② 450:依據 CNS 燃氣器具安裝技術規範,開放式機械換氣之燃氣器具,其換氣扇標準排風量應按每 1,000 kcal/h 燃氣消耗量配置 45 m³/h 計算。故 10,000 kcal/h × 45 m³/h/1,000 kcal/h = 450 m³/h,符合法規要求之最小排風量。

錯誤選項解析

  • ① 300:300 m³/h 的排風量低於法規要求標準。以 10,000 kcal/h 的燃氣總消耗量計算,此排風量無法有效排除燃燒廢氣,可能導致室內 一氧化碳蓄積 與 氧氣不足 的安全風險。
  • ③ 600:600 m³/h 雖高於最低標準,但並非本題所問之「標準排風量」正確數值。過大的排風量可能導致 排氣過度 影響燃燒效率,且不符合經濟性設計原則。
  • ④ 900:900 m³/h 遠超過標準計算值,屬於過度設計。此排風量不僅造成 能源浪費 與設備成本增加,也可能因負壓過大而影響燃氣器具的 正常燃燒供氣。
Learning Tip

"此類題型常考 換氣扇排風量計算公式:每 1,000 kcal/h 燃氣消耗量對應 45 m³/h 排風量。考生易混淆「開放式自然換氣」與「開放式機械換氣」的差異,機械換氣需強制計算排風量。實務操作時,應注意 總燃氣消耗量 為所有同時使用器具之合計值,且排風量不足將直接違反 燃氣技術員安全規範,可能引發中毒事故。"

學員答題分佈