Q77.
電動車供電設備之幹線供應非連續負載30 安及連續負載40 安,其過電流保護裝置之額定電流為多少安?
用電設備檢驗 · 丙級 · 電工常識 · Q77
難易度分析
4 / 5
本題考查電力設備計算,需對不同性質的負載(連續與非連續)採取不同的計算權重,且計算結果後需對照標準規格值進行選型,涉及多個分析步驟與專業規範之應用。
正確答案:④100
④ 100:依據用戶用電設備檢驗技術規範,連續負載須以 125% 計算,故總需求為 30A + (40A × 1.25) = 80A。過電流保護裝置額定值應選取不小於計算值之標準規格,選項中僅 100A 滿足此條件。
錯誤選項解析
- ① 50:50A 僅大於非連續負載 30A,未將連續負載需乘以 125% 納入計算,遠低於實際需求之最小保護額定值。
- ② 60:60A 雖涵蓋非連續負載,但連續負載經 1.25 倍係數 調整後已達 50A,合計 80A,此額定值仍不足。
- ③ 75:75A 接近正確計算值但仍不足。正確計算為 30A + (40A × 1.25) = 80A,75A 低於最小要求值,無法符合過電流保護裝置之選定規範。
Learning Tip
"此類題型核心考點為連續負載與非連續負載之過電流保護裝置額定計算。切記:連續負載(連續使用 3 小時以上)必須乘以 1.25 倍安全係數,再與非連續負載相加後選取標準斷路器額定值。常見陷阱是忘記乘以 1.25 倍,或誤將全部負載直接相加而未做負載性質區分。實務上標準斷路器額定規格依 CNS 標準有 15、20、30、40、50、60、75、80、100、125A 等,應選取大於或等於計算值之最接近標準值。"
學員答題分佈
①500%
②600%
③750%
④1000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!