Q113.
電動車供電設備之幹線供應非連續負載20 安及連續負載50 安,其過電流保護裝置之額定電流為多少安?
用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q113
難易度分析
3 / 5
本題考查特定法規的計算公式應用,需區分連續負載與非連續負載的不同計算權重,並在得出數值後進一步對照標準設備規格進行選型,具有一定的計算量與規格選取邏輯。
正確答案:④100
④ 100:依用戶用電設備檢驗規則規定,過電流保護裝置額定計算方式為:連續負載×125% + 非連續負載 = 50×1.25 + 20 = 82.5A。選用標準規格中不小於計算值之最接近額定為100A。
錯誤選項解析
- ① 50:僅考慮連續負載50A而未計入非連續負載,且未依規定將連續負載乘以125%計算,額定明顯不足。
- ② 60:僅將連續負載50A乘以125%得到62.5A,但遺漏加計非連續負載20A,計算不完整。
- ③ 75:正確計算總額定應為82.5A(62.5+20),75A低於实际需求值,無法安全承載全部負載。
Learning Tip
"此題核心考點為連續負載與非連續負載之過電流保護裝置額定計算。關鍵公式為連續負載×125% + 非連續負載,計算後須向上選取標準額定值(50A、60A、70A、80A、90A、100A等)。常見陷阱為遺漏乘以125%或選取低於計算值之額定,實務上須嚴格遵守以確保電動車充電設備之安全運轉。"
學員答題分佈
①500%
②600%
③750%
④1000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!