Q120.
用二只單相瓦特表測量三相負載功率時,此三相負載為何?
用電設備檢驗 · 丙級 · 電工常識 · Q120
難易度分析
2 / 5
本題考查三相功率量測方法的適用條件。由於需分辨特定量測技術在不同負載狀態下的適用性,屬於對核心電測概念的基礎理解與辨析。
正確答案:②不一定要平衡
② 不一定要平衡:二瓦特表法(Two-Wattmeter Method)的技術原理是利用兩只單相瓦特表分別量測兩相的線電壓與線電流,其代數和即為三相總功率。此方法適用於三相三線制系統,無論負載是否平衡均可準確量測,因此三相負載不一定要平衡。
錯誤選項解析
- ① 必須平衡:二瓦特表法測量三相功率時,三相負載並非必須平衡。此方法的核心優勢在於無論負載是否平衡,皆能正確量測總功率,因此將條件限制為「必須平衡」是錯誤的觀念。
- ③ 必須不平衡:二瓦特表法並不要求負載必須不平衡。事實上,此方法在平衡負載與不平衡負載情況下均能正常運作,聲稱「必須不平衡」完全誤解了該測量方法的適用範圍。
- ④ 視電源相序而定:三相負載的平衡與否取決於各相阻抗是否相等,與電源相序無關。相序僅影響瓦特表讀數的正負號,並不決定負載是否需要平衡,此選項混淆了相序與負載特性的概念。
Learning Tip
"二瓦特表法是三相功率量測的常考重點,需牢記其適用條件為三相三線制,且負載平衡與否皆可適用。常考陷阱包括:誤以為僅適用於平衡負載、混淆三相三線制與三相四線制的測量方法差異。實務上,當功率因數低於 0.5 時,其中一只瓦特表會出現逆轉現象,此時讀數應以代數和計算而非算術和。"
學員答題分佈
①必須平衡0%
②不一定要平衡0%
③必須不平衡0%
④視電源相序而定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!