LONGEPASS
用電設備檢驗/電工常識/Q122
簡單
正確率 -
Q122.

機械式瓦時表加上額定電壓,無負載電流,測試圓盤是否轉動的試驗為何種試驗?

用電設備檢驗 · 丙級 · 電工常識 · Q122

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念辨析,要求考生能準確區分電能表不同試驗的觸發條件(有無負載電流),只要掌握核心術語定義即可快速作答。

正確答案:④潛動試驗

④ 潛動試驗:潛動試驗(Creep Test)是在瓦時表施加額定電壓但無負載電流的條件下,檢測圓盤是否會因電壓線圈磁通不均、外部振動或雜散磁場等因素而緩慢轉動。依 CNS 規範,潛動現象會導致無用電時仍產生計量,故須確認防潛孔或防潛針功能正常。

錯誤選項解析

  • ① 誤差試驗:誤差試驗是用於校驗瓦時表在不同負載條件下的計量準確度,比較實際讀數與標準值的偏差,而非測試無負載時圓盤的轉動情形。
  • ② 計量裝置試驗:計量裝置試驗為泛指對計量設備的綜合性檢驗,涵蓋範圍過廣,並非專指無負載電壓下測試圓盤轉動的特定試驗項目。
  • ③ 始動電流試驗:始動電流試驗是測試瓦時表圓盤開始連續轉動所需的最小電流值,重點在於「有負載電流」的啟動門檻,與題目所述「無負載電流」的條件相反。
Learning Tip

"本題核心考點為區分潛動試驗與始動電流試驗的差異:前者測試「無負載」時圓盤是否不轉(防止誤計量),後者測試「最小負載」時圓盤能否啟動(確保靈敏度)。實務上,瓦時表若發生潛動,常見原因為電壓線圈匝間短路或防潛裝置失效,檢定時應特別注意。"

學員答題分佈

①誤差試驗0%
②計量裝置試驗0%
③始動電流試驗0%
④潛動試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!