LONGEPASS
Q121.

存在爆炸性氣體之第一類第一種場所導線管密封位置,應裝設於距離該封閉箱體多少公厘範圍內?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q121

難易度分析

4 / 5

本題要求精確記憶危險場所配線規範中的特定數值,選項間數值接近,缺乏可推論的邏輯線索,必須對法規之量化標準有極高之記憶精準度方能正確作答。

正確答案:③450

③ 450:450公厘為正確答案。依據用戶用電設備裝置規則及CNS相關防爆標準,存在爆炸性氣體之第一類第一種場所,導線管密封應裝設於距離封閉箱體450公厘(約18英吋)範圍內,以確保有效隔離可燃氣體。

錯誤選項解析

  • ① 350:350公厘不符合法規要求之密封距離。依據用戶用電設備裝置規則,第一類第一種場所之導線管密封應更靠近封閉箱體以有效阻絕氣體竄入,此距離過近雖看似安全,但非標準規範值。
  • ② 400:400公厘同樣非標準規範值。在爆炸性氣體環境中,導線管密封位置若未依規定距離裝設,可能導致可燃性氣體沿導線管內部蔓延至非危險區域,增加爆炸風險。
  • ④ 600:600公厘距離過遠,超出法規允許之最大密封範圍。密封位置距箱體過遠將使導線管內部形成氣體通道,失去密封隔離之防爆功能,違反危險場所配線安全原則。
Learning Tip

"此類題型常考危險場所分類與導線管密封距離之對應關係。需特別注意:第一類場所指存在可燃性氣體或蒸氣之環境,其中第一種場所為正常運轉時即可能產生爆炸性氣體混合物之區域。密封之核心目的在於阻絕氣體沿導線管內部傳播並限制爆炸壓力傳遞,實務上應嚴格遵守450公厘之規範距離,不可憑經驗任意變更。"

學員答題分佈

①3500%
②4000%
③4500%
④6000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目