Q43.
測定變壓器鐵損之方法為下列何種試驗?
用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q43
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎定義類題目,僅需掌握變壓器損失量測的基本概念即可選出正確答案,不涉及複雜的推論或計算過程。
正確答案:①開路試驗
① 開路試驗:開路試驗(又稱無載試驗)是在二次側開路、一次側施加額定電壓下進行,此時勵磁電流極小,銅損可忽略,瓦特計讀數即為鐵損(包含磁滯損與渦流損)。
錯誤選項解析
- ② 短路試驗:短路試驗是在二次側短路、一次側施加低電壓使額定電流流通下進行,此時鐵芯磁通極小,鐵損可忽略,瓦特計讀數為銅損而非鐵損。
- ③ 耐壓試驗:耐壓試驗是用於檢驗變壓器絕緣強度是否符合規範,施加高於額定值的高壓以確認絕緣是否被擊穿,與鐵損測定無關。
- ④ 額定負載試驗:額定負載試驗是在額定電壓與額定電流下測定總損失(鐵損+銅損),無法單獨分離出鐵損數值。
Learning Tip
"鐵損與銅損的測定方法是檢定常考重點:開路試驗測鐵損、短路試驗測銅損,兩者不可混淆。鐵損為固定損失,與負載大小無關;銅損則隨負載電流的平方成正比變化。實務上進行開路試驗時,應在額定電壓下進行以確保量測準確。"
學員答題分佈
①開路試驗0%
②短路試驗0%
③耐壓試驗0%
④額定負載試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!