Q44.
變壓器之短路試驗是做變壓器之何種測定?
用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q44
難易度分析
2 / 5
本題考查對變壓器基本試驗目的之定義記憶,屬於基礎概念的單一對應區分,無複雜陷阱或跨章節綜合推論。
正確答案:③銅損
③ 銅損:短路試驗將變壓器二次側短路,在一次側施加低電壓使繞組流過額定電流,此時鐵心磁通極小、鐵損可忽略,所測得之功率即為繞組之銅損(I²R損失)。
錯誤選項解析
- ① 負載因數:負載因數是指平均負載與最大負載之比值,用於評估電力系統設備的利用率,並非變壓器短路試驗的測定項目。
- ② 功率因數:功率因數為有效功率與視在功率之比值,雖然短路試驗中可計算出短路阻抗角進而求得功率因數,但此試驗的主要目的並非測定功率因數。
- ④ 鐵損:鐵損包含磁滯損失與渦流損失,應由開路試驗測定;開路試驗在一次側施加額定電壓,二次側開路,此時銅損極小,測得功率即為鐵損。
Learning Tip
"短路試驗與開路試驗為變壓器兩大基本試驗,常考混淆點在於兩者測定對象相反:短路試驗測銅損(低電壓、額定電流),開路試驗測鐵損(額定電壓、開路)。實務上,此兩項試驗數據用於計算變壓器之效率與電壓調整率,為用電設備檢驗之核心考點。"
學員答題分佈
①負載因數0%
②功率因數0%
③銅損0%
④鐵損0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!