Q57.
欲拆除比流器二次側之計器,應先將比流器二次側做何種處理?
用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q57
難易度分析
2 / 5
本題考查電氣設備操作的核心安全原則,要求考生能精確區分比流器與比壓器在二次側處理方式上的本質差異,屬於必須掌握的基礎專業知識。
正確答案:①短路
① 短路:比流器(CT)二次側拆除計器前必須先短路,因為比流器一次側串聯於主電路,若二次側開路會感應出極高電壓,危及人員安全並損壞絕緣。短路可消除感應高電壓的風險,符合電氣安全操作規範。
錯誤選項解析
- ② 開路:比流器二次側嚴禁開路,開路時一次側電流全部成為激磁電流,會在二次側感應出數千伏特的高壓,造成絕緣破壞及電擊危險。此為比流器與比壓器(PT)操作上的核心差異。
- ③ 接地:接地是比流器二次側的常態安全措施,用於防止絕緣破壞時一次側高壓竄入,但拆除計器時的優先處置是短路而非僅接地,接地無法防止開路感應高電壓。
- ④ 線路拆除:直接拆除線路等同於使二次側開路,會產生危險高電壓。正確程序應先將二次側端子短路連接後,方可拆除相關計器線路。
Learning Tip
"比流器(CT)二次側絕不可開路是此類題型的核心考點,常與比壓器(PT)二次側不可短路混淆。實務上操作順序為:先確認短路片或短接線可靠連接→再拆除計器→復裝時最後拆除短路。切記 CT 與 PT 的安全操作原則完全相反。"
學員答題分佈
①短路0%
②開路0%
③接地0%
④線路拆除0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!