LONGEPASS
用電設備檢驗/基本技能/Q91
簡單
正確率 -
Q91.

PT 及CT 使用時,其二次側敘述下列何者正確?

用電設備檢驗 · 丙級 · 基本技能 · Q91

難易度分析

2 / 5

本題考查比流器與比壓器在二次側操作上的對立特性,需能準確區分兩者在開路與短路狀態下的不同風險與特性,屬於基礎概念對比的記憶型題目。

正確答案:①CT 不得開路,PT 不得短路

① CT 不得開路,PT 不得短路:CT(比流器)二次側開路會感應出危險的高電壓,危及人員與設備安全;PT(比壓器)二次側短路會產生過大電流導致線圈燒毀,故此敘述正確。

錯誤選項解析

  • ② CT 不得開路,PT 不得開路:PT 二次側應避免的是短路而非開路,PT 開路並不會造成設備損壞,此選項混淆了 PT 的保護要點。
  • ③ CT 不得短路,PT 不得短路:CT 二次側應避免的是開路而非短路,CT 短路不會產生危險高電壓,此選項將 CT 與 PT 的保護條件完全弄反。
  • ④ CT 不得短路,PT 不得開路:此選項將 CT 與 PT 的保護條件完全顛倒,CT 不得開路、PT 不得短路才是正確原則。
Learning Tip

"比流器(CT)與比壓器(PT)的二次側安全操作是電氣檢驗常考重點。牢記口訣:「CT 怕開路、PT 怕短路」。CT 開路時磁通無法抵消會感應出數千伏高壓;PT 短路則因內阻抗極小會產生龐大短路電流。實務上 CT 二次側不裝保險絲,而 PT 二次側必須裝設無熔絲開關或保險絲作為保護。"

學員答題分佈

①CT 不得開路,PT 不得短路0%
②CT 不得開路,PT 不得開路0%
③CT 不得短路,PT 不得短路0%
④CT 不得短路,PT 不得開路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目