LONGEPASS
Q33.

低壓單心電纜並聯使用,若須使用兩條磁性管路配線時,則同一相的兩條導線應如何裝設?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q33

難易度分析

3 / 5

本題考查特定電纜在磁性管路中配線的法規要求,需掌握電磁感應效應及其對設備影響的專業理論,屬於需精確記憶電氣裝置安裝標準的考點。

正確答案:①必須分開管路裝設

① 必須分開管路裝設:同一相的兩條導線必須分開管路裝設,此為避免交流磁場疊加導致磁性管路產生過大的渦流損耗與磁滯損耗,符合用戶用電設備裝置規則之規範。

錯誤選項解析

  • ② 不需分開管路裝設:若不分開管路裝設,同一相導體產生的交變磁場會在磁性管路中感應出渦流,造成管路異常發熱,可能引發絕緣劣化甚至火災風險。
  • ③ 可任意管路裝設:任意管路裝設違反單心電纜並聯配線的安全規範,未考量電磁感應效應對磁性管路的熱影響,不符合電氣裝置標準。
  • ④ 可視情況裝設:此類配線方式有明確的法規要求,不可視情況彈性處理。低壓單心電纜於磁性管路中必須嚴格遵守同相導體分路裝設之規定。
Learning Tip

"本題核心考點為單心電纜於磁性管路之渦流效應。當交流電流經單心導體時,會在周圍的磁性材料(如鋼管)中產生交變磁場,進而感應出渦流造成發熱。實務上常考陷阱為混淆單心電纜與多心電纜的配線差異——多心電纜因各相導體緊密排列,磁場可相互抵消,故無此問題;但單心電纜並聯時,同相導體必須分置不同磁性管路以分散磁場,此為用電設備檢驗的重要檢査項目。"

學員答題分佈

①必須分開管路裝設0%
②不需分開管路裝設0%
③可任意管路裝設0%
④可視情況裝設0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!