LONGEPASS
Q217.

導線得並聯使用,並聯時應符合相關規定,以下何者非必要?

用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q217

難易度分析

2 / 5

本題要求考生區分影響電路性能的物理參數與僅供視覺辨識的外部特徵。由於選項中包含數個相互關聯的技術條件,需對相關法規中關於電流分配的一致性要求有正確理解,方能快速排除干擾項。

正確答案:①並聯導線顏色相同

① 並聯導線顏色相同:導線顏色僅用於相別識別與維護辨識,不影響並聯導線的電流分配與電氣性能,故為非必要條件。

錯誤選項解析

  • ② 並聯導線長度相同:並聯導線長度必須相同,若長度不同會導致各導線阻抗差異,造成電流分配不均,較短導線可能過載。
  • ③ 並聯導線材相同質:並聯導線材質必須相同,不同材質(如銅與鋁)的電阻率不同,會使電流無法均勻分配,且接頭處易產生電化腐蝕。
  • ④ 並聯導線截面積相同:並聯導線截面積必須相同,截面積不同會使各導線承載容量不一致,截面積較小者易發生過熱危險。
Learning Tip

"依屋內線路裝置規則與CNS標準,並聯導線的核心要求是確保電流均勻分配,關鍵在於維持各導線的阻抗一致性(長度、材質、截面積均需相同)。常考陷阱是將外觀識別條件(顏色)與電氣性能條件混淆,實務上應牢記:凡影響阻抗或載流能力的因素皆為必要,僅影響辨識者則非必要。"

學員答題分佈

①並聯導線顏色相同0%
②並聯導線長度相同0%
③並聯導線材相同質0%
④並聯導線截面積相同0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目