Q148.
照明燈具如裝於易燃物上方,設有個別開關且燈座裝於距離地面多少公尺以上,可使用開關型之燈座?
用電設備檢驗 · 丙級 · 用電設備裝置檢驗 · Q148
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定安全法規中的精確數值具有高度記憶力,需能區分相近的度量標準以選出正確答案。
正確答案:③2.5
③ 2.5:依據用戶用電設備裝置規則,照明燈具裝於易燃物上方時,燈座距地面2.5公尺以上且設有個別開關,方准使用開關型燈座,此高度可有效降低火災風險。
錯誤選項解析
- ① 1.5:1.5公尺高度不足,無法有效降低燈具表面溫度對下方易燃物的熱輻射風險,不符合安全規範。
- ② 2.0:2.0公尺仍低於法規要求之最低安全高度,熱累積效應仍可能引燃下方易燃物質。
- ④ 3.0:3.0公尺雖高於法定標準,但法規明定之最低要求為2.5公尺,此選項並非正確答案。
Learning Tip
"本題核心考點為燈具裝設高度與防火安全之關係。常見陷阱在於混淆一般照明與易燃物上方照明的裝置規範。切記:涉及易燃物時,必須同時滿足「個別開關」與「2.5公尺以上」兩項條件,方可使用開關型燈座,此為用電設備檢驗之常考重點。"
學員答題分佈
①1.50%
②2.00%
③2.50%
④3.00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!