LONGEPASS
Q7.

下列何者不是接地系統設施之基本條件?

變電設備裝修 · 丙級 · 接地系統施工 · Q7

難易度分析

2 / 5

本題考查接地系統設施之定義,需區分基本條件與其他電路設計概念。只要掌握核心三項基本條件,即可透過排除法快速判定不相符的選項。

正確答案:④電壓分佈要均勻

④ 電壓分佈要均勻:電壓分佈均勻並非接地系統設施的基本條件,接地系統的重點在於低接地電阻與故障電流的有效洩放,而非追求電壓均勻分佈。

錯誤選項解析

  • ① 接地電阻要低:接地電阻低是接地系統的核心要求,可確保故障電流順利洩入大地,降低接觸電壓與跨步電壓對人員的危險。
  • ② 接地導線之大小要足夠:接地導線截面積足夠能承載故障電流而不致過熱熔斷,符合 CNS 對導線電流容量與機械強度的規範要求。
  • ③ 應具耐久性:耐久性確保接地設施在長期腐蝕、潮濕等環境因素下仍能維持功能,是接地系統設計的基本條件之一。
Learning Tip

"接地系統三大基本條件為低接地電阻、足夠導線截面積及耐久性。常考陷阱是將「電壓分佈均勻」混入其中,此概念屬於配電系統設計範疇,與接地系統設施無關。實務上應依據 CNS 13889 及相關法規確認接地電阻值符合規定。"

學員答題分佈

①接地電阻要低0%
②接地導線之大小要足夠0%
③應具耐久性0%
④電壓分佈要均勻0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目