Q18.
接地網接地電阻之決定,係根據預期可能發生之最大
變電設備裝修 · 丙級 · 接地系統施工 · Q18
難易度分析
2 / 5
本題考查電氣設備接地設計的核心邏輯,要求考生能準確區分設計基準與衍生結果之間的因果關係,並能從相似的專業術語中辨析出正確的設計依據。
正確答案:①接地電流值
① 接地電流值:接地網的接地電阻設計必須依據預期可能發生的最大接地電流值來計算,以確保故障電流能有效洩放至大地,符合 CNS 接地系統設計規範。
錯誤選項解析
- ② 導電容量:導電容量通常用於描述導體或電容器的電荷儲存能力,與接地電阻的計算無直接關聯,接地設計應以故障電流為考量基準。
- ③ 電位梯度:電位梯度是接地系統設計中用於評估跨步電壓與接觸電壓安全性的參數,並非決定接地電阻值的直接依據。
- ④ 接地電壓值:接地電壓值是接地電流流經接地電阻後產生的壓降結果(V = I × R),屬於計算後的衍生值,而非決定接地電阻的原始設計依據。
Learning Tip
"此類題型常考接地電阻計算公式 R = V/I 中各參數的物理意義與設計邏輯。需特別注意:接地電流值是設計依據(原因),而接地電壓是計算結果(效應),兩者因果關係不可混淆。實務上,變電設備的接地電阻通常要求低於 10Ω,以確保接地故障保護能正確動作。"
學員答題分佈
①接地電流值0%
②導電容量0%
③電位梯度0%
④接地電壓值0%