Q12.
影響接地系統之接地電阻較大的因素是
變電設備裝修 · 丙級 · 接地系統施工 · Q12
難易度分析
2 / 5
本題考查對接地系統核心影響因素的辨識能力,屬於單一概念的基礎記憶型題目,不涉及複雜計算或多重條件推理。
正確答案:④土壤的電阻係數
④ 土壤的電阻係數:土壤的電阻係數是決定接地電阻的最關鍵因素。依據接地電阻公式 R = ρ × K(ρ為土壤電阻率,K為幾何係數),土壤電阻率直接正比於接地電阻值。乾燥、砂質或岩石地層的電阻率遠高於潮濕黏土,實務上常透過添加降阻劑或深層接地來改善。
錯誤選項解析
- ① 接地棒的粗細:接地棒的粗細對接地電阻的影響相對較小。增加接地棒直徑僅能略微降低電阻,因為接地電阻主要取決於電流散逸至周圍土壤的接觸面積,而非導體本身的截面積。
- ② 接地棒的材質:接地棒的材質主要影響耐腐蝕性與機械強度,而非接地電阻大小。銅質或鍍銅接地棒的使用目的在於延長使用壽命,因金屬導體本身的電阻率遠低於土壤,材質差異對總接地電阻貢獻極微。
- ③ 地網之線徑:地網之線徑影響的是短路電流承載能力與熱穩定性,而非接地電阻值。線徑需符合故障電流之熱容量要求,但對電流洩散至土壤的阻抗影響甚微。
Learning Tip
"此類題型常考接地電阻的影響因素與改善方法。易混淆觀念:接地棒長度比粗細更有效(長度加倍約可降阻40%,粗細加倍僅降阻約10%)。實務關鍵在於掌握土壤電阻率量測(如溫納四點法)及季節性變化對接地系統的影響,雨季與旱季的接地電阻差異可達數倍。"
學員答題分佈
①接地棒的粗細0%
②接地棒的材質0%
③地網之線徑0%
④土壤的電阻係數0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!