普通配電盤配線用之電線應使用
變電設備裝修 · 丙級 · 配電盤之裝設 · Q1
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能精確區分導體結構(單蕊與多蕊)以及是否具備絕緣層。由於涉及兩個維度的特徵比對,且需排除具有誘導性的相似選項,因此被評定為基礎概念應用等級。
正確答案:②多蕊絞合PVC 線
② 多蕊絞合PVC 線:多芯絞合PVC線採用多股細銅線絞合而成,具備優良的撓性與耐震動特性,外覆PVC絕緣層提供電氣安全保護,符合配電盤內部配線之施工與安全需求,為 CNS 標準規範之適用線材。
錯誤選項解析
- ① 單蕊PVC 線:單芯PVC線雖具絕緣保護,但為單股實心導體,彎曲性與耐震疲勞性較差,在配電盤內密集配線時施工困難,且長期震動下易產生金屬疲勞斷裂。
- ③ 單蕊裸銅線:單芯裸銅線缺乏絕緣被覆,存在嚴重漏電與短路風險,不符合配電盤配線之絕緣安全規範,僅可用於特定接地匯流排等限定場合。
- ④ 多蕊絞合裸銅線:多芯絞合裸銅線雖具撓性佳之優點,但無絕緣層保護,無法防止相間短路或人員觸電,不適用於一般配電盤配線作業。
Learning Tip
"配電盤配線選材核心在於絕緣性與撓性兩大要件。常考陷阱為混淆「裸銅線」與「PVC絕緣線」之使用場合——裸銅線僅限接地系統或匯流排等特定用途;另需注意單芯線與絞合線之差異,配電盤內因空間狹窄且需彎曲施工,一律優先選用絞合導體。實務上應依 CNS 13796 及用戶用電裝置規則辦理。"
學員答題分佈
①單蕊PVC 線0%
②多蕊絞合PVC 線0%
③單蕊裸銅線0%
④多蕊絞合裸銅線0%